Замена ввода на сип – Можно ли заменить провод СИП 2А 3х16+1х25 на СИП 4 4х16? — Помощь в подборе кабеля — Технический форум

Содержание

Монтаж электрического вода в частный дом СИП

Если ранее Вам ни разу не доводилось производить электромонтаж ввода в частный дом проводом СИП, то по прочтении данной заметки Вы не станете экспертом в этой сфере, мы и не ставим этой цели.

Зато когда Вы решитесь вызвать электрика для выполнения этих работ, Вы будете иметь четкое представление о том, что и как должно делаться и сможете с легкостью проконтролировать качество и правильность выполнения работ.

Рисунок 1. Меняем старые провода на СИП

Краткое содержание статьи:

  • Основные преимущества СИП.
  • Арматура для монтажа ввода СИП.
  • Правила ввода  СИП внутрь дома.
  • Допустимые расстояния при монтаже ввода в дом.

В частном секторе до появления СИП монтаж воздушных линий выполнялся многопроволочным алюминиевым проводом по изоляторам.

Такие ВЛ занимали много места так как приходилось выдерживать расстояние между проводами, но не смотря на это при сильном ветре происходили с хлесты, обрывы и короткие замыкания, иногда сгорала техника. В общем, ничего хорошего. Сейчас мы многим жителям частного сектора меняем старые электрические ввода в дома на СИП. И Вам с удовольствием заменим!

Почему сейчас целесообразнее делать электрический ввод в дом проводом СИП (самонесущий изолированный провод)? Вместо старой технологии с применением не изолированного провода, который крепился на изоляторах. 

Основные преимущества СИП.

Первое это надежность. Какие бы не дули ветры и шли дожди, электрический ввод в дом отлично защищен от с хлёстов и коротких замыканий благодаря качественной и прочной изоляции из сшитого полиэтилена. А летом в жару благодаря специальному материалу СИП защищен от солнечного света и растрескивания изоляции. Срок его службы от 25 лет. 

Рисунок 2. Электрический ввод в дом голым проводом и проводом СИП.

Второе достоинство это простота и удобство монтажа. Все продумано до мелочей, есть специальная монтажная арматура, благодаря которой повышается надежность монтажа и отпадает необходимость в крюках, изоляторах и траверсах. 

Третье это эстетика. Электрический ввод в дом при помощи СИП смотрится гораздо красивее, чем обычный ввод не изолированным проводом. Не портит внешний вид фасада здания.

Арматура для монтажа ввода в дом с помощью СИП.  
              

Количество провода несложно посчитать, измерив, расстояние рулеткой, или же на глаз зная расстояние между опорами, как правило, один пролет это 30 метров. Минимальное сечение СИП которое выпускается это 16 мм. Такого сечения будет достаточно для небольшого частного дома. Если дом большой нужно рассчитать нагрузку и выбрать соответствующее сечение провода.

Рисунок 3. Арматура для СИП. Замена провода от столба к дому.

К опоре и стене дома СИП крепится на анкерные зажимы (рис. 3 а) необходимое количество два шт.

Анкерные зажимы крепятся к анкерным кронштейнам  (рис. 2 б), для этого продевается петля анкерного зажима в отверстие кронштейна и защелкивается. Необходимое количество тоже два шт.

На кирпичной стене дома анкерный кронштейн можно закрепить на дюбель гвозди или анкер клин. На деревянной стене можно закрепить при помощи саморезов. К опоре же анкерный кронштейн крепится при помощи крепежной ленты из нержавеющей стали, ее тип СИП-Л207.

Для соединения СИП и воздушной линии используются ответвительные зажимы или как их еще называют электрики «проколы» (рис.2 в), они обеспечивают надежное соединение проводов любых сечений. Контакты в таких зажимах защищены от влаги и смазаны специальной контактной пастой.

Рисунок 4. Затяжка ответвительных зажимов.

СИП на вводе в дом может быть как двух так и четырехжильным в зависимости от того какое напряжение мы заводим в дом. Если ввод в дом 220В (двухжильный СИП) то необходимо будет приобрести два зажима, если ввод в дом 380В (четырехжильный СИП) тогда понадобится четыре зажима.

Правила ввода  СИП в дом.

Итак, натянув пролет, СИП от воздушной линии до стены дома возникает вопрос, как правильно завести его в дом и стоит ли это делать именно СИПом, или же сделать на стене дома соединение, и внутрь дома заводить медный кабель? Чтобы четко разобраться в данном вопросе необходимо обратится к следующим документам.   Первый это ПУЭ в котором не указано что СИП разрешается прокладывать внутри помещений. Второй документ это ГОСТ Р 52373-205 в названии которого сказано что СИП предназначен только для монтажа воздушных линий. Тем не менее согласно того же ГОСТа п. 10.3 СИП разрешается прокладывать по стене здания, но необходимо учитывать что по горючим основаниям его следует прокладывать в гофре или кабель канале.

Исходя, из этого понимаем,  что ввод в дом нужно делать следующим образом. На фасаде здания установить пломбируемый бокс, уличного исполнения со степенью защиты не менее IP65 в который установить 2-х полюсный либо 4-х полюсный автоматический выключатель (в зависимости от напряжения 220 или 380 В). На автомат завести СИП а от автомата в дом завести кабель, например марки ВВГнг сечением 10 мм2. Проход сквозь стену здания нужно армировать пластиковой или стальной трубой. Номинальный ток автомата лучше выбрать на ступень выше, чем ток автомата установленного во вводном электрощите.

Рисунок 5. Варианты ввода в дом СИП.

Но можно сделать ввод в дом, напрямую не устанавливая на фасаде здания бокс  с автоматическим выключателем. Хотя это будет не совсем правильно. Многие электрики и даже фирмы делают ввод именно так. И контролирующие организации принимают такой вариант монтажа, без каких либо препятствий. Выбирать как сделать, конечно Вам. Но лично я привык делать все по правилам и склоняюсь больше к первому варианту.

Допустимые расстояния при монтаже ввода в дом.

При монтаже ввода в дом проводом СИП, во избежание повреждения его проезжающим транспортом, пожара и поражения человека электрическим током, необходимо соблюдать правила оговоренные в ПУЭ. В котором, указаны необходимые расстояния, такие как:

Рисунок 6. Замена ввода в дом, правила и допустимые расстояния.

  • Высота крепления проводов на фасаде здания не менее 2.7 метра.
  • Допустимое провисание проводов в пролете ВЛ до 6 метров.
  • Расстояние от опоры ВЛ до ответвительной опоры не более 15 метров.
  • Расстояние от опоры ВЛ до фасада здания не более 25 метров.
  • Расстояние от ответвительной опоры до фасада здания не более 10 метров.

На рисунке 6 на основании данных из ПУЭ показано как правильно сделать ввод в дом. Если Вы не уверены в том, что сами справитесь с этой работой то лучше обратиться  за помощью к профессионалам, то есть к нам.

Можете так же посмотреть обучающий фильм о том как монтировать ввод в частный дом проводом СИП.

Замена проводов марки АС на СИП. Арматура для монтажа | Полезные статьи

В последние годы идет интенсивное обновление воздушных линий (ВЛ) электропередач. Линии старого образца, сооруженные из голых проводов марки АС, меняют на новые магистрали, выполненные на основе СИП (самонесущий изолированный провод). Замену производят на линиях не только с низким (до 1000 В), но и высоким (выше 1000 В) напряжением. Чем же обусловлена эта модернизация?

Дело в том, что электропередача, выполненная на базе неизолированных (голых) проводов, имеет существенные недостатки. Перечислим лишь некоторые из них:

  • обрыв голых проводов может сопровождаться поражением током людей и животных;
  • под действием ветра случаются схлестывания проводов, в результате которых могут возникнуть пожары;
  • необходимо периодически обрезать ветки деревьев, кроны которых перекрывают линии электропередач.

Рис. 1. Зажим прокалывающий ответвительный

Замена проводов на СИП способствует обеспечению гораздо большей надежности и электробезопасности ВЛ при не столь существенном увеличении затрат на их установку (примерно на 20 %).С помощью СИПов можно укладывать:

  • магистральные линии электропередач;
  • линейные ответвления от ВЛ;
  • ответвления электропроводок в жилой дом.

Подключение провода СИП к дому нужно начинать с получения технических условий в установленном порядке. Для монтажа электропроводки на основе СИП необходимо использовать специальную крепежную арматуру. Рассмотрим основные этапы выполнения монтажных работ и применяемые при этом средства крепежа.

Рис. 2. Ответвление от магистрали

Для организации ответвления от магистральной линии применяются, как правило, штатные прокалывающие зажимы. На рис. 1 показан внешний вид подобного зажима. Они удобны тем, что применять такие зажимы можно, не зачищая жилы СИПа. Для монтажа потребуется ровно столько зажимов, сколько проводов в кабеле (рис. 2).

Анкерная и подвесная арматура для СИП представлена зажимами двух типов: анкерными и клиновыми. Если расстояние между магистральной ВЛ и домом превышает 25 м, следует предусмотреть установку дополнительной опоры. Крепление СИП к ней нужно осуществляется посредством подвесной арматуры (рис. 3).

Для закрепления СИП к стене дома используется анкерный зажим на кронштейне. Это изделие — часть штатной арматуры, и его монтаж осуществляется легко. Необходимое количество кронштейнов и анкеров тоже определяется общим числом вводных жил. Рис. 3. Поддерживающий зажимЕсли стены дома из негорючего материала, провод можно провести открыто по ней. Для прокладки его по стене деревянного дома необходимо использовать изоляционную гофротрубу. Когда к дому подведен СИП-провод, подключение его осуществляется напрямую к счетчику, установленному на фасаде дома.

 

за чей счет и как выполнить

В процессе постройки частного дома необходимо решать очень много вопросов. Один из них – это подключение электричества от столба к дому. Обычно прокладывают кабель воздушным способом. Также со временем вводной провод необходимо заменить на новый. Для таких робот больше всего подойдет самонесущий изолированный провод. Установка СИП от опорного столба к дому осуществляется специалистами, ведь для такой работы нужно иметь специальный инструмент и разные приспособления, однако при большом желании часть работы можно сделать самому. Конечно при самостоятельном осуществлении такой работы необходимо быть крайне осторожным и внимательным. О том, к выполняется замена провода от столба к дому, мы рассказываем в этой статье.

Причины замены провода

Большинство людей, живущих в частном секторе волнует для чего и как осуществить замену кабеля от столба к дому. Подача электроэнергии в коттеджи, дачные постройки, а также частные дома обычно выполняется от воздушных магистральных линий. По электрическим столбам идут оголенные провода, закрепленные через опорные изоляторы. Большинство магистральных линий давно устарели, находятся в опасном положении, а также сильно перегружены, потому что с каждым годом потребление электроэнергии возрастает.

Кабельная линия на изоляторах

Часто при плохой погоде, из-за сильного ветра обрываются провода или происходит короткое замыкание. Организации, в чьи обязанности входит обслуживание магистральных линий обычно не сразу приходят на место аварии, а при приезде в основном исполняют свои работы не качественно. Поэтому при следующей неблагоприятной погоде все повторяется снова.

Кто оплачивает замену

Для того, чтобы узнать, за чей счет осуществляется замена провода от столба к дому необходимо обратится к энергоснабжающей организации. У них нужно запросить документ – акт раздела границ балансовой принадлежности. В этом документе указано, кто несет ответственность за проведение данной работы.

В действительности энергосбыт отказывается исполнять замену кабеля от столба к дому. Ведь согласно акту провода, которые уходят от столба к постройке не являются на балансовом обслуживании организации. В таком случае хозяевам для замены необходимо обращаться к электрику, и соответственно осуществляются эти работы за счет жителей.

Работы на столбе

Однако в этом есть и определенные преимущества. Потому что у специалистов из организаций, обслуживающих линии электроснабжения цены завышена, а качество выполненных работ будет занижено. Так как это очень ответственный участок электроснабжения, нужно чтобы работы выполнялись качественно и по всем техническим правилам.

Безопасность и надежность электроснабжения полностью зависит от качества установки. Если замена выполнена правильно, то плохие погодные условия не смогут повлиять на подачу электроэнергии. Обычно стоимость прокладки или замены провода от столба к дому не велика. Все же окончательно информация о том, сколько стоит данная работа зависит от многих факторов, например, от расстояния от столба к дому.

Выбор подходящего провода

Специалисты из организаций, которые обслуживают линии электропередачи часто в целях экономии или из-за каких-то личных предпочтений используют не самые подходящие провода. Это могут быть или изолированные, но не предназначенные для ввода кабеля, или неизолированные, те, что идут магистральными линиями по столбам.

Важно помнить, что если для замены вводного кабеля использовали оголенный провод, то его следует надежно и качественно прокладывать, ведь при сильных ветрах такие провода могут замкнуть. Также может быть так, что на участок заедет грузовой автомобиль, и при разгрузке может задеть провода, что приведет к поражению электрическим током.

Однако кто-то может предложить сделать замену с помощью изолированного провода, но не предназначенного для прокладывания воздухом. В таком случае, из-за постоянных солнечных лучей, изоляция со временем может потрескаться и осыпаться, что тоже недопустимо для вводного кабеля.

Исходя из вышесказанного, необходимо использовать для прокладки ввода к дому от столба специально предназначенный провод. Для такой работы идеально подойдет СИП, потому что он является самонесущим изолированным проводником. Он не имеет тех недостатков, которые имеют остальные провода. О том, как подключить провод СИП к дому, мы рассказали в отдельной статье.

СИП-провод

Правила, которые необходимо учитывать при установке

Для подключения частного дома к электросети можно использовать два варианта: под землей, в заранее подготовленной траншее, и по воздуху. Оба варианта прокладки приемлемы, и, соответственно, хозяин может самостоятельно выбрать подходящий для данного случая способ.

Основным преимуществом ввода до счетчика воздушным путем является то, что проводник всегда можно починить, ведь он на видном месте, и к нему всегда есть доступ. Из недостатков можно отметить, что он всегда провисает над участком, и необходимо на доме ставить специальные крепления, которые бы удерживали кабель.

Воздушная прокладка линии

Хотя прокладка кабеля под землей не портит вид территории, и нет необходимости ставить крепления на дом, все же данный способ имеет и минусы. Например, при возникновении проблемы, очень тяжело ее найти, заменить либо устранить, в этом имеет преимущество прокладка воздухом.

Подземная прокладка кабеля

Все же при использовании оголенного проводника следует быть внимательным и ознакомится с конкретными инструкциями, которые необходимо в точности соблюдать для нормальной роботы ввода. Кроме того, дополнительно следует купить изоляторы, а также крюки, которые в последствии устанавливаются на фасад дома. О том, какая бывает арматура для монтажа СИП, мы рассказали в отдельной публикации.

Если здание новое, и еще не было подключено к электросети, то необходимо вначале подготовить документы, позволяющие сделать подключение. Для этого нужно обратится к энергоснабжающей организации.

Цена на замену провода от столба к дому зависит от следующих факторов:

  • количество, а также тип опор;
  • расстояние к дому от столба;
  • марка и сечение кабеля.

При замене электрического ввода необходимо использовать качественный материал. Все же монтаж должен осуществлять квалифицированный специалист, ведь данная работа очень ответственна, и влияет на работу всех приборов в помещении. К тому же при замене провода вы будете иметь дело с электросчетчиком, а вмешиваться в его схему подключения запрещается, все равно придется вызывать представителя энергосбыта.

О том, как производится прокладка кабеля от столба к дому, показывается на видео:

Теперь вы знаете, что собой представляет замена провода от столба к дому, за чей счет она выполняется и какой провод предпочтительнее выбрать. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Похожие материалы:

Безопасное присоединение СИП к модульному оборудованию

Большинство загородных домов и дач имеют воздушный ввод и подключаются к электрическим сетям с помощью алюминиевых самонесущих изолированных проводов (СИП). Рассказываем, как безопасно подключать их к модульному оборудованию.

Достоинства СИП по сравнению с другими решениями для воздушного ввода известны.  Это, прежде всего, высокая надежность в обеспечении энергии в сочетании с низкими эксплуатационными затратами. СИП практически не обрастают льдом и мокрым снегом, что снижает риск обрыва подачи электроэнергии. Прибавьте к этому простоту монтажных работ и возможность подключения новых пользователей без отключения энергии у уже существующих потребителей. Самонесущие изолированные провода также возможно прокладывать по фасадам зданий.

Однако при размещении щита учета на опоре линии электропередач или на фасаде дома часто возникает проблема качественного присоединения алюминиевого провода к выводам модульных аппаратов, в частности выключателю-разъединителю или автоматическому выключателю, установленным в щите перед счетчиком электроэнергии.

Дело в том, что большинство модульных аппаратов, представленных на российском рынке, не в состоянии обеспечить качественное и долговечное соединение выводов и многожильного СИП. Попытка непосредственного присоединения самонесущего изолированного провода к выводам модульных аппаратов обычно приводит к тому, что через некоторое время (в зависимости от условий эксплуатации и тока нагрузки) из-за увеличения переходного сопротивления возникает перегрев в месте контакта. В результате, изоляция провода разрушается – это может стать причиной прекращения электроснабжения и даже возгорания.

В чем причина?

Проблема возникает из-за посредственной совместимости алюминия с материалами выводов модульного оборудования, для изготовления которых производители, как правило, используют латунную пластину и стальной хомут с гальваническим покрытием.

Алюминий имеет отрицательный электрохимический потенциал. Это означает, что он образует гальваническую пару и корродирует в контакте с другими металлами. При этом коррозия усиливается во влажной или проводящей среде. Недопустим контакт алюминия с нержавеющей сталью, латунью, серебром и медью. В то же время цинк, углеродистая сталь и олово вполне совместимы с этим металлом.

Коэффициент теплового расширения алюминия намного больше, чем у других металлов (сталь, медь, латунь и т.п.), что неизбежно создает усилия разжима контактных соединений при нагреве. Зажимы для присоединения алюминиевых проводников должны быть изготовлены из алюминия или алюминиевого сплава или содержать устройства компенсации расширения, например, пружинные шайбы.

Простое решение

Для присоединения алюминиевых проводников к модульному оборудованию Группа Legrand рекомендует использовать специальные зажимы кат.№ 406310 (ток до 63А, сечение проводника от 10 до 50 мм2) и кат.№ 406311 (ток до 125А, сечение проводника от 25 до 95 мм2). 

Тело зажима и винт изготовлены из специального алюминиевого сплава, изолирующий корпус – из полиамида РА6. Для затяжки винтов применяется шестигранный ключ 4 мм. Моменты затяжки должны быть не менее 3,5 и 6 Нм для зажимов кат.№№ 406310 и 406311 соответственно. Для повышения качества соединений и их долговечности следует использовать токопроводящие смазки. Через несколько дней после присоединения алюминиевых проводников необходимо произвести повторную протяжку винтовых зажимов с рекомендуемым моментом.

Применение такого аксессуара позволит безопасно и надежно подключить самонесущий изолированный провод к модульному устройству, обеспечив постоянное и безопасное электроснабжение объекта.

About Author


admin

Отправить ответ